Имеется мегомметры от 500 до 2500 в. Каким можно или нужно проверять обмотки на генераторе.
 

Электрод

Житель
Регистрация
24 Сен 2007
Сообщения
2,268
Реакции
1,182
Баллы
420
мегомметром проверяется качество изоляции относительно корпуса.. можно и тем и другим.. обмотки расцепляются и звоняться относительно одного провода и корпуса..
для определения КЗ витков необходим другой девайс - _http://www.icark.narod.ru/electro/pdo.htm - который можно и нужно сделать самому))

Добавлено через 3 минуты 54 секунды
а тут обсуждение и доработка - _http://www.autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=5070
 
Последнее редактирование:

Royal257

Мудрейший
Регистрация
29 Ноя 2006
Сообщения
15,242
Реакции
8,672
Баллы
1,175
Для проверки изоляции генератора стоит пользоватся мегоомметром на 500V, больше не надо, а то можно и пробить эту самую изоляцию, приборы на 2,5kV используются в высоковольтных сетях. Можно проверить изоляцию не только между обмоткой и корпусом, но и между двумя обмотками.
 

Электрод

Житель
Регистрация
24 Сен 2007
Сообщения
2,268
Реакции
1,182
Баллы
420
приборы на 2,5kV используются в высоковольтных сетях. .
доказательства в виде ссылок на НТД в студию..и почему нельзя использовать 2,5 кВ на низкой стороне? у себя всегда толкали и 1000 и 2500 - для пущей уверенности..

Добавлено через 20 секунд
но и между двумя обмотками.
согласен..
 
Последнее редактирование:

Royal257

Мудрейший
Регистрация
29 Ноя 2006
Сообщения
15,242
Реакции
8,672
Баллы
1,175
доказательства в виде ссылок на НТД в студию
А что трудно набрать в поисковике к примеру "Методика измерения сопротивления изоляции" и найти что то типа такого:
3.4 Порядок измерений.

· Мегомметр следует располагать согласно инструкции по эксплуатации, как правило, горизонтально.

· Проверку сопротивления изоляции электроустановок 380/220 Вольт (при эксплуатации), за исключением ранее оговоренных случаев, следует проводить напряжением (мегомметром) 500 Вольт.

· Проверку сопротивления изоляции электроустановок малого напряжения (менее 50 Вольт) следует проводить напряжением (мегомметром) 100 Вольт. Не допускается испытание электроустановок до 50 Вольт включительно напряжением 500 Вольт!

· Скорость вращения ручки генератора мегомметра должна составлять 120-140 оборотов в минуту.

· Показания мегомметра считаются устоявшимися после 60 секунд приложения к испытуемой цепи напряжения мегомметра.
 

Электрод

Житель
Регистрация
24 Сен 2007
Сообщения
2,268
Реакции
1,182
Баллы
420
Проверку сопротивления изоляции электроустановок малого напряжения (менее 50 Вольт) следует проводить напряжением (мегомметром) 100 Вольт. Не допускается испытание электроустановок до 50 Вольт включительно напряжением 500 Вольт!
а зачем тогда советуешь использовать на 500?:haha:
и "методика" - это всего лишь рекомендации.. ладна..спорить не будем - нет смысла - сколько людей - столько мнений..
я свой звонил, когда то тем, что было под рукой - на 2500..
 